Diesen Artikel als PDF beziehen?
Laden Sie kostenlos den Artikel herunter:
"Neufassung der TRGS 725: Änderungen, Beispiele und Gefährdungsbeurteilung für Ex-Anlagen"


* Pflichtfeld Anmelden

Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

Wir erheben Ihre Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) und f) DSGVO zur ordnungsgemäßen Abwicklung unserer Geschäftsvorgänge sowie zur Mitteilung von Produktinformationen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung: forum-verlag.com/datenschutz Wir informieren Sie regelmäßig über aktuelle, themenbezogene, kostenpflichtigen Verlagsprodukte per E-Mail, Fax, Telefon oder Post. Sie können jederzeit der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke zu den ortsüblichen Basistarifen widersprechen, indem Sie den Abmeldelink nutzen, der am Ende einer jeden E-Mail enthalten ist. Oder schreiben Sie eine E-Mail an service@forum-verlag.com.

Vielen Dank für Ihr Interesse !

Im nächsten Schritt erhalten Sie eine Bestätigungsmail an die angegebene E-Mail-Adresse. Hiermit wird geprüft, ob es sich um eine korrekte E-Mail-Adresse handelt.Um Ihnen die gewünschten Informationen zukommen lassen zu können, klicken Sie bitte jetzt den in der Bestätigungsmail enthaltenen Link.Falls die Bestätigungsmail Ihr Postfach nicht erreicht hat, kann es sein, dass diese irrtümlicherweise in Ihrem Spam-Ordner gelandet ist. Überprüfen Sie daher Ihren Spam-Ordner und Ihre Spam-Einstellungen.

Um Sie gezielter beraten zu können, würden wir uns freuen, wenn Sie uns folgende Informationen zukommen lassen. Alle Angaben sind freiwillig.

Um Ihre Daten abzusenden, sollte mindestens ein Feld befüllt sein. Vielen Dank

Neufassung der TRGS 725: Änderungen, Beispiele und Gefährdungsbeurteilung für Ex-Anlagen

© chanjaok1 – stock.adobe.com

Am 05.06.2023 erschien eine Neufassung der TRGS 725. Sie stellt Anforderungen an die Ermittlung der erforderlichen Zuverlässigkeit von sicherheitsrelevanten Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen (Ex-Einrichtungen). Neu sind z. B. Vorgaben zu den Klassifizierungsstufen von Ex-Anlagen. Welche Änderungen bringt die Überarbeitung für Arbeitgeber und Sicherheitsverantwortliche mit sich?

Inhaltsverzeichnis

  1. Was ist die TRGS 725? – Definition
  2. TRGS 725: Änderungen der Neufassung
  3. Gefährdungsbeurteilung und Explosionsschutzkonzept
  4. Bewertung einer Ex-Einrichtung nach TRGS 725
  5. Zusammenfassung: Wie funktioniert die Anwendung der TRGS 725?

Was ist die TRGS 725? – Definition

Die Technische Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 725 konkretisiert die Vorgaben der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV). Sie beschreibt die Vorgehensweise, mit der Unternehmen die erforderliche Zuverlässigkeit von sicherheitsrelevanten Mess-, Steuer-, und Regeleinrichtungen (Ex-Einrichtungen) ermitteln. Hierzu gehört sowohl die Ermittlung der Anforderungen an Ex-Einrichtungen als auch deren technische Ausführung und die anschließende Kontrolle.

Die Ermittlung der Zuverlässigkeit ist Bestandteil der vorgeschriebenen Explosionsschutzmaßnahmen aus anderen Technischen Regeln, genauer aus:

  • TRGS 722 (Vermeidung oder Einschränkung gefährlicher explosionsfähiger Gemische)
  • TRGS 723 (Vermeidung der Entzündung gefährlicher explosionsfähiger Gemische)
  • TRGS 724 (Maßnahmen des konstruktiven Explosionsschutzes für geringere Auswirkungen einer Explosion auf ein unbedenkliches Maß)

Alle genannten Anforderungen an Ex-Einrichtungen gelten sowohl für einfache als auch für komplexe MSR-Einrichtungen (z. B. mechanische, pneumatische, hydraulische, elektrische, elektronische oder programmierbare elektronische Anlagen).

Inhaltlich ist die TRGS 725 wie folgt aufgebaut:

TRGS 725: Aufbau
1 Anwendungsbereich
2 Begriffsbestimmungen
3 Ermittlung der Anforderungen an Ex-Einrichtungen
4 Technische Ausführung einer Ex-Einrichtung
5 Prüfung und Kontrolle der Einrichtung
Anhang 1 Erläuterung der Vorgehensweise mit Beispielen zur Zonenreduzierung
Anhang 2 Maßnahmen, um Ausfälle von Ex-Einrichtungen zu erkennen, zu vermeiden oder zu kontrollieren
Anhang 3 Betriebsbewährte Anforderungen an MSR-Einrichtungen (nach aktuellem Stand der Technik)
  Literaturhinweise

Zudem definiert die TRGS 725, wie Unternehmen die notwendige Explosionssicherheit von Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Anlagen) erzielen. Nutzt der Arbeitgeber keine Zoneneinteilung, muss er solche Schutzmaßnahmen ergreifen, die die TRGS 725 für die Zone 0/20 vorschreibt. Abweichungen davon sind nur zulässig, wenn der Arbeitgeber diese in seiner Gefährdungsbeurteilung nach § 6 Abs. 9 GefStoffV begründet dokumentiert.

Die Bewertung der Eignung und Funktion technischer oder organisatorischer Maßnahmen funktioniert nach den Vorgaben der TRGS 722 bis 724. Die TRGS 725 geht auf dieses Thema nicht ein.

Für wen gilt die TRGS 725?

Die TRGS 725 betrifft Unternehmen aller Branchen, die Ex-Anlagen nutzen. Das sind sicherheitsrelevante MSR-Einrichtungen i. S. d. Explosionssicherheit, die die vorab definierten Explosionsschutzmaßnahmen gemäß den TRGS 722, 723 und 724 umsetzen. Sie sollen so für eine größtmögliche Explosionssicherheit sorgen.

Im April 2023 wurden die Inhalte der Technischen Regel an den aktuellen Stand der Technik angepasst. Welche Neuerungen ergeben sich dadurch für Unternehmen?

TRGS 725: Änderungen der Neufassung

Im Gemeinsamen Ministerialblatt (GMBl.) vom 05.06.2023 erschien die Neufassung der TRGS 725 (Ausgabe April 2023). Sie ersetzt die bislang gültige Version von 2016 und gilt als teils umfangreiche Überarbeitung und Neustrukturierung der Regel.

Verglichen mit der alten Version enthält die neue TRGS 725 folgende Änderungen:

Bereich Änderung
Allgemeiner Aufbau
  • Die Abschnitte 4 bis 7 wurden aufgelöst und in die neuen Abschnitte 3 und 4 integriert.
  • Die TRGS 725 umfasst jetzt 36 statt 33 Seiten.
Anwendungsbereich
  • Laut Anwendungsbereich beinhaltet die TRGS 725 jetzt auch unterschiedliche Methoden zur Bewertung der Zuverlässigkeit von Ex-Einrichtungen.
Begriffsbestimmungen 
  • Es gibt erstmals Begriffsbestimmungen für das „Betriebskonzept“ und die „Verfügbarkeit der Explosionsschutzmaßnahmen“.
  • Die Definition von „bewährter Technik“ wurde erweitert.
Ermittlung der Anforderungen an Ex-Einrichtungen
  • Der Einsatz geeigneter Ex-Einrichtungen wird künftig mit der fehlenden Verfügbarkeit von Explosionsschutzmaßnahmen verknüpft.
  • Mit der Neufassung gibt es konkrete Vorgaben zu:
    • Klassifizierungsstufe der Ex-Einrichtungen
    • Erreichen der Zielzone und Vermeiden von Zündquellen
    • Zuverlässigkeit von Ex-Einrichtungen bzgl. der Reduzierung von Explosionsauswirkungen
Technische Ausführung der Ex-Einrichtungen
  • Die Vorgaben zur technischen Ausführung von Ex-Einrichtungen wurden grundlegend neu gefasst. Sie enthalten jetzt u. a. Regelungen für die Klassifizierungsstufen K1 und K2.
Anhänge
  • Der bisherige Anhang 1 heißt nun Anhang 2, der jetzige Anhang 1 wurde komplett neu eingeführt. Anhang 3 wurde stark modifiziert (ehemals Anhang 2).

Der nachfolgende Abschnitt geht genauer auf die wichtigsten Inhalte der neuen TRGS 725 ein.

Gefährdungsbeurteilung und Explosionsschutzkonzept

Die TRGS 725 beschreibt die Gefährdungsbeurteilung zum Explosionsschutz nach § 6 GefStoffV. Hierbei hat der Arbeitgeber die Inhalte der TRGS 720 und 721 zu berücksichtigen, ebenso die TRGS 722 bis 724 bei der Wahl geeigneter Explosionsschutzmaßnahmen.

Die Beurteilung dient auch dem Anfertigen eines Explosionsschutzkonzepts. Es hilft dem Arbeitgeber dabei, geeignete Explosionsschutzmaßnahmen zu treffen (inkl. Ex-Einrichtungen), die die größtmögliche Explosionssicherheit bieten (Soll-Zustand). Falls vorhanden, kann hierfür auch das Betriebskonzept genutzt werden. In jedem Fall sollte es technische und organisatorische Explosionsschutzmaßnahmen enthalten.

Ob bzw. inwiefern Ex-Einrichtungen notwendig sind, zeigt sich bei einem Vergleich der bereits getroffenen Explosionsschutzmaßnahmen und dem gewünschten Soll-Zustand. Gibt es bereits Ex-Einrichtungen, sind sie Teil des Explosionsschutzkonzepts.

Inhalt der Gefährdungsbeurteilung

Nach TRGS 725 muss die Gefährdungsbeurteilung des Arbeitgebers folgende Punkte enthalten:

  • Wird für das Explosionsschutzkonzept das interne Betriebskonzept i. S. d. TRGS 725 genutzt?
    → nachvollziehbare Dokumentation der verwendeten Teile des Betriebskonzepts
  • Welche Explosionsschutzmaßnahmen sind notwendig, um Explosionssicherheit zu erreichen?
    → Mögliche Schutzmaßnahmen nach TRGS 722 bis 724:
    • Zonen reduzieren
    • Zündquellen vermeiden
    • Explosionsauswirkungen auf ein unbedenkliches Maß reduzieren
  • Falls Ex-Einrichtungen benötigt werden: Anforderungen an Klassifizierungsstufen
  • Räumliche und funktionale Darstellung der Ex-Einrichtung mit qualitativer Beschreibung, wie die Einrichtung zur Verringerung der Explosionsgefährdung beiträgt
  • Umfang und Fristen zur Kontrolle der sicheren Funktion von Ex-Einrichtungen
  • Müssen Folgemaßnahmen ergriffen werden, falls die Einrichtung ausfällt?

Laut TRGS 725 gelten Explosionsschutzmaßnahmen als ausreichend sicher, wenn entweder die Gefahr einer Explosion sehr selten ist oder die Auswirkungen einer Explosion auf ein unbedenkliches Maß reduziert sind.

Ablauf der Beurteilung

In Abschnitt 3.2 erläutert die TRGS 725 die korrekte Vorgehensweise beim Erstellen der Gefährdungsbeurteilung.

  1. Aktuelle Ist-Situation im Betrieb bewerten (hinsichtlich Explosionsschutz).
  2. Ein Explosionsschutzkonzept entwickeln (auf Basis der TRGS 720 bis 724).
  3. Explosionssicherheit mithilfe des Betriebskonzepts bzw. der Explosionsschutzmaßnahmen (ohne Ex-Einrichtung) bewerten.
    → Falls erforderliche Explosionssicherheit erreicht, ist die Gefährdungsbeurteilung beendet.
    → Falls erforderliche Explosionssicherheit nicht erreicht, beginnt hier der Anwendungsbereich der TRGS 725.
  4. Erforderliche Klassifizierungsstufen der Ex-Einrichtung bestimmen.
  5. Die Ex-Einrichtung umsetzen, mit Fokus auf die technische Ausführung nach Abschnitt 4.1 TRGS 725 und die funktionale Sicherheit hinsichtlich:
    • Safety Integrity Level (SIL)
    • Performance Level (PL)
    • Zündquellenüberwachung (Typ b1/b2)

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung muss die Verfügbarkeit jeder Explosionsschutzmaßnahme einzeln geprüft werden. Laut TRGS 725 sorgen z. B. technische Maßnahmen für ausreichende Verfügbarkeit, wenn die bewährte Technik (grundlegende und bewährte Sicherheitsprinzipien) genutzt wird.

Bewertung einer Ex-Einrichtung nach TRGS 725

Der Abschnitt 3.3 der TRGS 725 definiert Anforderungen an die Bewertung der Zuverlässigkeit einer Ex-Einrichtung. Damit ist die Fähigkeit gemeint, eine geforderte Sicherheitsfunktion unter vorgegebenen Bedingungen im Anforderungsfall auszuführen.

Daneben lässt sich mit der Überarbeitung der TRGS 725 die Zuverlässigkeit der Einrichtungen in Klassifizierungsstufen einteilen. Sie beschreiben den Grad der erforderlichen Zuverlässigkeit einer Ex-Einrichtung oder Funktionseinheit.

So können Zuverlässigkeit und Klassifizierungsstufe von Ex-Einrichtungen wie folgt bewertet werden:

Zuverlässigkeit Bewertung Erzielbare Klassifizierungsstufe der Ex-Einrichtung
ausreichend
  • Die Ex-Einrichtung steht normalerweise zur Verfügung.
  • Ausfälle der Einrichtung können vorkommen, dürfen aber nicht häufig auftreten.
K1
hoch
  • Die Einrichtung ist im Normalbetrieb verfügbar.
  • Bei einem vorhersehbaren Fehler muss kein Ausfall der Sicherheitsfunktion unterstellt werden, die von der Ex-Einrichtung ausgeführt wurde.
  • Es dürfen Unterbrechungen auftreten, solange sie nicht häufig vorkommen.
K2
sehr hoch
  • Die Einrichtung ist ständig verfügbar (z. B. wenn weder seltene noch vorhersehbare Fehler die Sicherheitsfunktion der Ex-Einrichtung ausfallen lassen).
    → Ein „seltener“ Fehler liegt vor, wenn etwa zwei voneinander unabhängige vorhersehbare Fehler gemeinsam auftreten, die nur in Kombination miteinander die Funktion der Anlage beeinträchtigen.
  • Die Zuverlässigkeit ist in solchen Fällen dauerhaft gewährleistet.
  • Ausfälle der Ex-Einrichtung sind nicht zu erwarten.
K3

Die passende Klassifizierungsstufe zur Erreichung der jeweiligen Zielzone ist in Abschnitt 3.4 der TRBS 725 beschrieben. Welche Klassifizierungsstufe zur Erreichung der vorgeschriebenen Zündquellenvermeidung erforderlich ist, findet sich in Abschnitt 3.5.

Zusammenfassung: Wie funktioniert die Anwendung der TRGS 725?

Alle Unternehmen, die mit Ex-Einrichtungen arbeiten, sollten sich jetzt mit den Änderungen der TRGS 725 befassen. So stellen sie sicher, dass sie die Vorgaben der Gefahrstoffverordnung ordnungsgemäß einhalten.

Hierfür sollten Arbeitgeber zuerst prüfen, ob die Neufassung der TRBS 725 konkrete Auswirkungen auf ihren Betrieb hat. Etwaige Neuerungen, – z. B. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Explosionsschutzmaßnahmen, der Zoneneinteilung und der Klassifizierungsstufen – sollten schnellstmöglich innerbetrieblich umgesetzt werden. Des Weiteren ist zu prüfen, ob spezielle Prozesse oder Zuständigkeiten angepasst werden müssen.

Quellen: VORSCHRIFTENMONITOR, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)

Sie wollen mehr Fachwissen, Praxistipps und kostenlose Arbeitshilfen zum Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit erhalten? Dann melden Sie sich gleich zu unserem kostenlosen Fach-Newsletter an!

Das könnte Sie auch interessieren

Schlagwörter

TRGS Explosionsschutz

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.