Die DGUV Vorschrift 3 regelt den sicheren Umgang mit elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln. Sie enthält unter anderem Vorgaben zur Prüfung dieser Anlagen und Betriebsmittel sowie zum Vorgehen bei festgestellten Mängeln. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) hat eine Überarbeitung der Vorschriften 3 und 4 begonnen. Welche Grundsätze gelten für Prüfungen nach DGUV Vorschrift 3 und was ist zur geplanten Modernisierung bekannt?

Inhaltsverzeichnis

  1. Was ist die DGUV Vorschrift 3? – Bedeutung
  2. Wo gilt die DGUV Vorschrift 3? – Anwendungsbereich
  3. Grundsätze der DGUV V3
  4. Elektrotechnische Prüfung nach DGUV Vorschrift 3
  5. FAQ: häufige Fragen zur DGUV Vorschrift 3

Was ist die DGUV Vorschrift 3? – Bedeutung

Die DGUV Vorschrift 3 (DGUV V3) ist eine Unfallverhütungsvorschrift der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Sie trägt den Titel „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ und enthält Regelungen zum sicheren Errichten, Ändern, Instandhalten und Betreiben elektrischer Anlagen und Betriebsmittel sowie zu deren Prüfung. Die vorliegende Fassung stammt vom 1. Januar 1997.  

Inhaltlich behandelt die DGUV Vorschrift 3 folgende Themen:

  • Allgemeine Grundsätze für Betreiber
  • Grundsätze im Fall fehlender elektrotechnischer Regeln
  • Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel
  • Arbeiten an aktiven Teilen
  • Arbeiten in der Nähe aktiver Teile
  • Zulässige Abweichungen
  • Ordnungswidrigkeiten 

Wo gilt die DGUV Vorschrift 3? – Anwendungsbereich

Die DGUV Vorschrift 3 gilt für elektrische Anlagen und Betriebsmittel. Ihr Anwendungsbereich umfasst außerdem nichtelektrotechnische Arbeiten in der Nähe elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (§ 1 DGUV Vorschrift 3).

Dabei definiert die Vorschrift als „elektrische Betriebsmittel“ alle Gegenstände, die eine der folgenden Eigenschaften aufweisen: 

  • Sie dienen als Ganzes oder in einzelnen Teilen dem Anwenden elektrischer Energie, beispielsweise zum Erzeugen, Fortleiten, Verteilen, Speichern, Messen, Umsetzen oder Verbrauchen.
  • Sie dienen dem Übertragen, Verteilen und Verarbeiten von Informationen, beispielsweise in der Fernmelde- und Informationstechnik.
  • Schutz- und Hilfsmittel werden ebenfalls den elektrischen Betriebsmitteln gleichgesetzt, sofern an sie Anforderungen hinsichtlich der elektrischen Sicherheit gestellt werden.

Daneben gibt es noch die DGUV Vorschrift 4, die sich ebenfalls mit elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln befasst.

DGUV Vorschrift 3 und 4: Unterschied

Die DGUV Vorschrift 3 und die DGUV Vorschrift 4 regeln beide den sicheren Umgang mit elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln. Sie unterscheiden sich vor allem darin, welchem Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung sie zugeordnet sind: Die DGUV Vorschrift 3 betrifft den Bereich der gewerblichen Berufsgenossenschaften, während die DGUV Vorschrift 4 dem Bereich der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand zugeordnet ist. 

Auch bei den Durchführungsanweisungen zu § 5 "Prüfungen" gibt es Unterschiede. Diese betreffen unter anderem die Prüffristen für bestimmte elektrische Anlagen und Betriebsmittel. (Unfallkasse-nrw.de: Elektrotechnik)

Grundsätze der DGUV V3

Die §§ 3 und 4 der DGUV Vorschrift 3 enthalten grundlegende Anforderungen an den sicheren Umgang mit elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln. § 3 regelt die Grundsätze bei vorhandenen elektrotechnischen Regeln. § 4 beschreibt Anforderungen für Fälle, in denen solche Regeln fehlen oder zur Abwendung neuer oder bislang nicht festgestellter Gefahren unzureichend sind.

§ 3 – Grundsätze

  • Elektrische Anlagen und Betriebsmittel dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder unter deren Leitung und Aufsicht entsprechend den elektrotechnischen Regeln errichtet, geändert und instandgehalten werden.
  • Der Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass elektrische Anlagen und Betriebsmittel entsprechend den elektrotechnischen Regeln betrieben werden.
  • Wird ein Mangel festgestellt, muss dieser unverzüglich behoben werden.
  • Besteht bis zur Beseitigung des Mangels eine dringende Gefahr, darf die mangelhafte Anlage oder das mangelhafte Betriebsmittel nicht verwendet werden.

§ 4 - Wenn elektrotechnische Regeln fehlen 

  • Elektrische Anlagen und Betriebsmittel müssen sich in einem sicheren Zustand befinden und in diesem Zustand erhalten werden.
  • Sie dürfen nur benutzt werden, wenn sie den betrieblichen und örtlichen Sicherheitsanforderungen hinsichtlich Betriebsart und Umgebungseinflüssen entsprechen.
  • Aktive Teile müssen entsprechend ihrer Spannung, Frequenz, Verwendungsart und ihrem Betriebsort gegen direktes Berühren geschützt sein.
  • Muss dieser Schutz bei bestimmten Arbeiten aufgehoben oder unwirksam gemacht werden, muss entweder der spannungsfreie Zustand hergestellt und sichergestellt werden können oder es müssen zusätzliche Schutzmaßnahmen gegen direktes Berühren möglich sein.
  • Die erforderlichen Maßnahmen müssen ohne Gefährdung, beispielsweise durch Körperdurchströmung oder Lichtbogenbildung, durchgeführt werden können.
  • Wo ein vollständiger Schutz gegen direktes Berühren nicht gefordert wird oder nicht möglich ist, muss bei benachbarten aktiven Teilen mindestens ein teilweiser Schutz vorhanden sein.
  • Elektrische Anlagen und Betriebsmittel müssen auch bei einem Fehler Schutz gegen gefährliche Berührungsspannungen bieten.

Die Anforderungen an die Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel sind in § 5 der DGUV Vorschrift 3 geregelt. (DGUV Vorschrift 3 "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel)

DGUV-Vorschrift-3-Pruefung-elektrischer-Anlagen-Forum-Verlag-Herkert-GmbH
Mithilfe der DGUV Vorschrift 3 und ihrer Durchführungsanweisung können Betriebe die Elektroprüfung durchführen. (Bild: © Andrey Popov – stock.adobe.com)

Elektrotechnische Prüfung nach DGUV Vorschrift 3

Nach § 5 Abs. 1 DGUV Vorschrift 3 muss der Unternehmer dafür sorgen, dass elektrische Anlagen und Betriebsmittel vor der ersten Inbetriebnahme, nach einer Änderung oder Instandsetzung vor der Wiederinbetriebnahme sowie in bestimmten Zeitabständen geprüft werden. Dabei ist festzustellen, ob sich die Anlagen und Betriebsmittel in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden. Die Prüfungen müssen durch eine Elektrofachkraft oder unter deren Leitung und Aufsicht erfolgen. 

Welche elektrotechnischen Regeln bei der Prüfung anzuwenden sind, hängt von der jeweiligen Anlage oder dem Betriebsmittel und der Art der Prüfung ab. Für die Prüfung elektrischer Anlagen sind insbesondere folgende Normen relevant: 

Für wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel gibt die DGUV Information 203-070 weitere fachliche Hinweise zu Vorgehensweise und normativen Anforderungen. 

Welche Anforderungen im konkreten Fall gelten, muss anhand der einschlägigen elektrotechnischen Regeln und der jeweiligen Einsatzbedingungen beurteilt werden. (Elektrische Anlagen und Betriebsmittel DGUV Publikationen)

Stellen Sie jetzt sicher, dass Ihre elektrischen Anlagen den aktuellen rechtlichen Vorgaben entsprechen – mit dem „Sicherheitshandbuch Elektrosicherheit“!

Was fällt unter die DGUV V3 Prüfung?

Nach § 5 DGUV Vorschrift 3 müssen elektrische Anlagen und Betriebsmittel vor der ersten Inbetriebnahme, nach Änderungen oder Instandsetzungen vor der Wiederinbetriebnahme sowie in bestimmten Zeitabständen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden. Bei der Prüfung sind die einschlägigen elektrotechnischen Regeln zu beachten. Die Prüffristen müssen so bemessen sein, dass mit möglichen Mängeln rechtzeitig gerechnet und diese rechtzeitig festgestellt werden können. 

Neben der DGUV Vorschrift 3 kann auch die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) für die Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel relevant sein. Die Technische Regel für Betriebssicherheit TRBS 1201 konkretisiert die Anforderungen der BetrSichV unter anderem hinsichtlich der Prüfungen und der Festlegung von Prüffristen. Welche Anforderungen im Einzelfall gelten, hängt von der jeweiligen Prüfung und den betrieblichen Bedingungen ab. (Elektrische Anlagen und Betriebsmittel DGUV Publikationen)

DGUV Vorschrift 3: Wer darf prüfen?

Prüfungen nach DGUV Vorschrift 3 müssen von einer Elektrofachkraft oder – soweit zulässig – unter deren Leitung und Aufsicht durchgeführt werden. Welche Qualifikation erforderlich ist, hängt von der Art der Prüfung und dem zu prüfenden elektrischen Betriebsmittel ab.

Soweit zusätzlich Prüfpflichten nach der Betriebssicherheitsverordnung gelten, müssen die Anforderungen an eine zur Prüfung befähigte Person berücksichtigt werden. Elektrotechnisch unterwiesene Personen können bei bestimmten Prüfaufgaben unterstützend mitwirken, dürfen daraus aber nicht pauschal als eigenständig prüfberechtigt abgeleitet werden. 

Wie oft muss die DGUV V3 durchgeführt werden? 

Nach § 5 der DGUV Vorschrift 3 müssen elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu bestimmten Zeitpunkten auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden:

  • vor der ersten Inbetriebnahme,
  • nach einer Änderung oder Instandsetzung vor der Wiederinbetriebnahme, 
  • in bestimmten Zeitabständen. 

Die Prüffristen sind so zu bemessen, dass mögliche Mängel rechtzeitig erkannt werden können. 

Stattdessen enthält die Durchführungsanweisung „DGUV Vorschrift 3 DA“ konkretere Prüffristen für unterschiedliche Anlässe. Daraus ergibt sich folgende Prüffristen-Tabelle: 
Anlagengruppe / Betriebsmittel Prüffrist / Intervall Worauf wird geprüft? Wer darf prüfen?
Ortsfeste elektrische Anlagen und
Betriebsmittel
4 Jahre Ordnungsgemäßer
Zustand
Elektrofachkraft
Ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel
in Betriebsstätten, Räumen und Anlagen besonderer Art
1 Jahr Ordnungsgemäßer
Zustand
Elektrofachkraft
Schutzmaßnahmen mit
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen in nichtstationären Anlagen
1 Monat Wirksamkeit Elektrofachkraft oder
elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP), sofern geeignete Mess- und Prüfgeräte verwendet werden
Ortsveränderliche elektrische
Betriebsmittel sowie Verlängerungs- und Geräteanschlussleitungen mit Steckvorrichtungen; Anschlussleitungen mit Stecker und Festanschluss
Richtwert: 6 Monate (auf Baustellen: 3 Monate). Maximalwert: 1 Jahr auf Baustellen, in Fertigungsstätten und Werkstätten oder unter ähnlichen Bedingungen; 2 Jahre in Büros oder unter ähnlichen Bedingungen. Eine Verlängerung kommt nur unter den in der Durchführungsanweisung genannten Voraussetzungen in Betracht (u. a. Fehlerquote unter 2 %). Ordnungsgemäßer
Zustand
Elektrofachkraft oder EuP unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft; die konkreten Bedingungen der Durchführungsanweisung beachten
Fehlerstrom-, Differenzstrom- und Fehlerspannungs-Schutzschalter in stationären und nichtstationären Anlagen 6 Monate; zusätzlich arbeitstägliche Funktionsprüfung durch Betätigen der Prüfeinrichtung Einwandfreie Funktion durch Betätigen der Prüfeinrichtung Benutzer

Die konkreten Prüffristen hängen von den jeweiligen Bedingungen ab. Nach § 5 DGUV Vorschrift 3 müssen die Zeitabstände so bemessen sein, dass mögliche Mängel rechtzeitig erkannt werden können. Dabei sind die einschlägigen elektrotechnischen Regeln zu beachten. 

Ein häufig genutztes Dokument im Zusammenhang mit der elektrotechnischen Prüfung ist das sog. Prüfprotokoll.

DGUV Vorschrift 3: Prüfprotokoll

Die DGUV Vorschrift 3 regelt in § 5 die Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel. Dabei muss ordnungsgemäße Zustand geprüft werden. Die Vorschrift enthält außerdem Vorgaben dazu, wann die Prüfungen stattfinden müssen und wer sie durchführen darf. 

Ein Prüfprotokoll kann dazu dienen, die Ergebnisse einer elektrotechnischen Prüfung festzuhalten. § 5 Abs. 3 sieht vor, dass auf Verlangen der Berufsgenossenschaft ein Prüfbuch mit bestimmten Eintragungen zu führen ist. Welche konkreten Angaben ein Prüfprotokoll enthalten muss, lässt sich aus der DGUV Vorschrift 3 allein nicht vollständig ableiten. 

Hinweis: Diese Regelwerke fordern alle teils leicht unterschiedliche Mindestangaben im Protokoll. Eine einfachere Übersicht gibt der Beitrag „Prüfprotokolle für elektrische Anlagen, Betriebsmittel und Maschinen – Mindestangaben“.

Außerdem können Prüfer und Arbeitgeber fertige Vorlagen nutzen, wie sie „Die neue Elektrosicherheitsmappe“ enthält. Noch mehr umfangreiche Informationen zum Einrichten und Betreiben elektrischer Anlagen liefert das  „Sicherheitshandbuch Elektrosicherheit“. Jetzt informieren!

FAQ: häufig gestellte Fragen zur DGUV Vorschrift 3

1. Was ist die DGUV Vorschrift 3?

Die DGUV Vorschrift 3 ist eine Unfallverhütungsvorschrift mit dem Titel „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“. Sie enthält unter anderem Vorgaben zum sicheren Betrieb und zur Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel.

2. Wann ist eine Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 notwendig?

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel müssen vor der ersten Inbetriebnahme, nach Änderungen oder Instandsetzungen vor der Wiederinbetriebnahme sowie in bestimmten Zeitabständen geprüft werden.

3. Wie oft muss die DGUV-V3-Prüfung durchgeführt werden?

Die Prüffristen müssen so bemessen sein, dass mögliche Mängel rechtzeitig erkannt werden können. Die konkreten Zeitabstände hängen von den jeweils geltenden Anforderungen ab.

4. Wer darf eine Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 durchführen?

Die Vorschrift sieht für bestimmte Prüfungen eine Elektrofachkraft oder eine Prüfung unter deren Leitung und Aufsicht vor. Welche Regelung im Einzelfall gilt, richtet sich nach der jeweiligen Prüfanforderung.

5. Ist die DGUV Vorschrift 3 noch aktuell?

Die DGUV hat im Juli 2026 die Modernisierung der DGUV Vorschriften 3 und 4 angekündigt. Die Überarbeitung soll die Prüfungen praxisnäher und stärker risikoorientiert gestalten. Die Ankündigung allein belegt jedoch nicht, dass die Modernisierung bereits abgeschlossen ist.

 

Quellen: „Sicherheitshandbuch Elektrosicherheit“, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)